弧光保护系统
中高压母线弧光保护系统KSL101ARC-H
发布者:管理员 浏览次数:904 发布时间:2015-02-02

   █ 弧光保护工作原理

      弧光保护系统是一个模块化系统, 包括主控单元、电流单元、弧光扩展器、弧光继电器和弧光单元,系统构成示意图如下图所示:

                                                                                                                                                                                                                                                

由于配置模块化,系统适合于各种不同场合的电弧光保护应用,可组成从只有一个主控单元的简单系统,到包含多个单元能用于选择性电弧光保护的复杂系统。

系统采用星型连接方式,主控单元和电流单元、主控单元和弧光单元、主控单元和弧光扩展单元、弧光单元和弧光扩展单元之间采用专用连接线连接。主控单元和弧光探头、弧光单元和弧光探头之间采用专用线缆连接。

本系统通过主控单元和站内监控系统通信,主控单元可选配2路以太网或2路CAN网,通信规约支持颁IEC60870-5-103标准,可方便地接入站占内综自系统。

 

       

                                                                                           图二     单母分段典型配置图

系统分列运行时

图二若d1位置发生故障,I母关联弧光传感器(S10…S1n)监测到弧光动作,且1#变压器1氐电流判据满足,则I母线区域弧光保护动作,跳1#变压器低开关(Q2),切除I母故障,若规定时间内故障未切除,则启动弧光失灵保护,跳上级开关(Q1)

d2位置发生故障,II母关联弧光传感器(S20…S2n)监测到弧光动作,且2#变低电流判据满足,则II母区域弧光保护动作,跳2#变低开关(Q4),切除II母故障,若规定时间内故障未切除,则启动弧光失灵保护,跳上级开关(Q3)。

 

     系统并列运行

 Q3,Q4断开,变压器T2退出运行,母联Q5合上,此时系统转入并列运行,由变压器T1带两段母线运行。

 d1位置发生故障,I母关联传感器(S10……S1n)监测到弧光信号,并且T1变低电流增量满足判据,则I母区域弧光保护动作跳T1低压侧开关Q2;

d2位置发生故障,Ⅱ母关联传感器(S20……S2n)监测到弧光信号,并且T1变低电流增量满足判据,则Ⅱ母区域弧光保护动作跳母联开关Q5

 系统构成

                       

                     中高压母线弧光保护系统  KSL101ARC-H

                                    

 中高压母线弧光保护装置

          环境条件  

          大气压力:86kPa~106kPa

          环境温度:-10℃~+55℃

          相对湿度:45%~75%

          额定参数   

          工作电源:110V、220V  AC、DC通用

          激励量:交流电流额定值IN:1A; 5A

          额定频率Fn: 50Hz  

          过载能力:交流电流回路:2倍额定电流,长期连续工作;40倍额定电流,允许1S。

          功率消耗:电源回路:静态功耗:不大于15W(具备1个监视点弧光保护功能的最小系统)

          动作时功耗:不大于15W

         (备1个监视点弧光保护功能的最小系统)

          装置技术参数    

          电流参数:接口数量:4组电流输入接口;12路电流

          精度:0.01A

          弧光参数:接口数量:32个弧光传感器接口

          精度:误差不超过20%

          步长:无极调节

          开入量:16个

          开出量:10个

          跳闸出口:6个电磁继电器出口;4个快速继电器出口

          动作时间:快速继电器<4ms;电磁继电器<6ms

          通讯接口:2路以太网或2路CAN网,103规约

  

 KSL101ARC-H的二次原理图

                                                                 交流、开入原理示意图

              

                                                                          开出原理示意图

 弧光保护动作时限

           

            弧光采样1ms

            电流采样1ms

            接点闭合5ms

            断路器分闸50-80ms

            故障切除时间:

            馈线:1ms+5ms+50ms=56ms

      母线:5ms+5ms+50ms=60ms

  

Copyright © 2014 www.ksl-electric.com All Rights Reserved. 版权所有:克斯勒电气有限公司

备案号:苏ICP备16068347号 © 地址:中国·南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1栋11层

分享到: