弧光保护系统
弧光传感器KSL127ARC
发布者:管理员 浏览次数:20140 发布时间:2016-03-10

      █ 电弧光的发生过程

      开关柜发生弧光故障时 开关柜内气体经过压缩、 发展、 发热、 最后爆炸,整个过程仅需500ms,在发展过程中, 柜内母排绝缘 , 柜体均燃烧汽化。

      弧光的光学特点

              

                                                               图1         铜电极电弧光光谱图

 

                   

       电弧光的能量主要集中在230-380nm的紫外区、380-400nm的紫光和500-550nm的可见光区范围;

       电弧光中500-550nm的可见光可导致运行维护人员短暂性失明;

       弧光传感器要屏蔽各种普通可见光和红外区。

      弧光传感器KSL127ARC的特点

         

                                             弧光传感器KSL127ARC

 

       能够有效滤掉各种普通可见光和100%屏蔽红外区;能够辨别200nm-400nm (紫外区、近紫外区、部分紫光)的电弧光,有别于一些制造商研发的单一型紫外光传感器;

       测量角度: 0°~210°的测量角度相较于其他最大测量角度只有120° 的弧光传感器,真正做到无死角测量;

       探测灵敏度(200nm-400nm) : 0.01mW/cm²

       专用宽波段单模光纤数据线缆 ,弯曲半径大于25mm ,损耗小;

       安装方便:安装接口采用FC型 , 直接套好卡紧即可完成安装:

       平均无故障时间MTBF: 100000小时;

       是国际国内为数不多具有独立的知识产权的弧光传感器制造商。

       弧光传感器的应用场合

          适用于中低压开关柜、 低压配电控制箱、 箱式变电站等设备的弧光监测;

         适用于管道走廊中对电缆接头、 电缆分支箱、 电缆弯曲等位置的弧光检测;

         适用于发电机转子部分空间内的弧光检测;

               适用于绝缘子在污秽、 覆冰等恶劣环境下发生闪络时的弧光检测。

                 

      安装示意图

     

 

技术支持:庐剑科技Copyright © 2014 www.ksl-electric.com All Rights Reserved. 版权所有:克斯勒电气有限公司

备案号:苏ICP备16068347号 © 地址:中国·南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B1栋11层