主要优点 Exwave有源滤波器可以消除问题谐波, 同时提供实时的无功补偿功能,是传统的 LC回路的无功补偿及谐波滤波最佳的替代方案。 动态的进行谐波滤波和无功补偿 分相独立进行滤波和补偿 最高可以滤除50次谐波 响应速度快,40us内即开始响应 减少了设备停机和维护的成本 避免了与系统的谐振问题 减少谐波电流在电缆、开关设备以及变压器中过热 可以并联多台运行 |
内部控制原理 ◆隔离开关合闸后,Exwave首先通过预 订电阻对直流母线的电容器充电,这个 过程会持续几秒钟,是防止上电后对直 流母线电容器的瞬间冲击。当母线电压 Udc达到预定值后,预充电接触器闭合。 直流电容作为储能元件,为通过IGBT 逆变器和内部电抗器向外输出补偿电流 提供能量。 ◆Exwave遇过外部CT实时采集电流信号 送至信号调理电路,然后再送给FPGA 控制器,控制器将基波成分分离,并提取 出所有的谐波,控制器会将采集到的谐波 成分和Exwave已发出的补偿电流比较得 到差值作为实时补偿信号输出到驱动电流, 触发IGBT变换器产生与负载谐波电流相 位相反的谐波电流注入到电网中,实现滤 除谐波的功能。 技术参数 适用电压:208-480v 额定电流:50A,100A,300A 适用频率:50Hz/60Hz 响应时间:<40us 安装方式:壁挂式/机架式 电缆进线:上进线/后进线 |
型号说明
|
![]() |
主要应用 在工业生产及日常生活应用中,变频、整流等非线性负载越来越多,同时带来的电能质量 问题日益严重,尤其负载产生的谐波电流,流入到电网中,影响其他的运行设备。 Exwave可广泛应用于各种不同领域,能够满足绝大用户需求,能够为用户供电系统滤除大 量谐波,净化电网,清洁能源,同时提供无功补偿、提高功率因数、降低线路及变压器损耗,
|
![]() |
基本原理
Exwave通过外部互感器CT实时采集电流信号, 通过内部检测电路分离出其中的谐波部分,通过 IGBT功率变换器产生与系统的谐波大小相等相 位相反的补偿电流,实现滤除谐波的功能。 Exwave输出补偿电流是根据系统的谐波量动态 变化的,因此不会出现过补偿的问题,另外, Exwave可以自动限制在100%额定容量输出, 不会发生滤波器过载。
|
![]() |
无功补偿原理
|
通过参数设置,使Exwave在滤除谐波的同时进行动态无功补偿。 Exwave根据检测系统的无功功率,通过IGBT功率变换器产生容性或感性的基波电流, 实现动态无功补偿,无功补偿的目标值可以通过Exwave操作面板设定。 Exwave的无功补偿电流是根据系统无功量需求动态变化的,不会出现过补偿,柔性的 |
![]() |
常用规格
|
![]() |
外形示意图 内部示意图
|
![]() |